嗯~还是严肃点,进入今天的重点:消防。消防规范咱室内设计师都得熟知,毕竟安全最重要。

消防内容,咱们今天主要讲以下方面:

1、喷淋、烟感该怎么设计;

2、挡烟排烟该怎么分区;

3、消火栓安装有什么要求;

4、疏散指示有什么布置要求。

喷淋、烟感的设计

喷淋和烟感是设置在天花上的消防系统,一般的商业楼、办公楼及酒店,及非小型的建筑都会有烟感、喷淋系统。

它们的规范有很多,今天主要介绍与方案设计有关的部分。

1

喷淋

对于天花方案来说,喷淋的设置需要了解3个点:两个喷淋之间的距离、喷淋与墙的距离、喷淋与灯的距离。

知道这3个距离要求,就可以解决大部分天花喷淋布置问题了。

a、喷淋间距

喷淋的间距是根据火灾危险等级划分的,规范里规定:中危Ⅱ级场所“书库、舞台、汽车停车场、总建筑面积≥㎡的商场、建筑面积≥㎡的地下商场。”

除此之外,像酒店、商场等建筑,火灾危险等级划分是中危Ⅰ级,平时工作中遇到比较多的也是中危Ⅰ级。

火灾危险等级为中危Ⅰ级的2个喷淋头间距为a:≤a≤mm;

火灾危险等级为中危Ⅱ级的2个喷淋头间距为a:≤a≤mm。

b、与墙间距

喷淋头与墙体距离需>mm并且≤mm;

高低阶梯吊顶时,也就是当喷淋遇到天花叠级的时候,喷淋与旁边叠级的距离关系情况比较复杂,这里用一张表来说明。(数据比较多,可以收藏以后查阅~)

c、与灯具间距

距离取决于灯具的瓦数。

W以下灯具,喷淋头边缘与灯具边缘的距离需mm;

~W的灯具,喷淋头边缘与灯具边缘的距离需mm。

常规来说我们只需要记住≮mm就可以了。前面的mm取值算是极限值了,mm相对比较保险一点。

2

烟感

喷淋和烟感在天花上是配合使用的,天花布置需要同时满足喷淋和烟感的规范要求。

关于烟感我们需要了解规范主要有2个:

a、保护范围

烟感探测器:每只烟感的保护半径为5.8m,保护面积为60m2。

这里咱们可以跟前面介绍的喷淋比较一下,就会发现烟感的间距更大,而喷淋的间距更小、更密集,布置相对难一点。

布置天花时,一般都是优先考虑灯具和喷淋的布置,再来考虑烟感位置。

b、烟感边缘与不同设施边缘的间距

除了喷淋,烟感外,在高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合,挡烟垂壁和排烟口也是配合使用的。

挡烟、排烟的分区

1

挡烟分区

挡烟分区通常使用挡烟垂壁来进行分区。

挡烟垂壁是从顶棚下垂的固定或活动的挡烟设施,能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以提高在防烟分区内的排烟效果。

防烟分区要求,看表即可:

2

排烟分区

排烟口分机械排烟和自然排烟。

自然排烟也就是通过窗户或通风口将烟雾排出去,而机械排烟是通过机械设备将烟雾抽出去。

下面主要介绍机械排烟,先来看下哪些空间需要设计排烟口。

可以分3个部分来理解:

a、地上:房间>50m2,且没有窗户时需设置;当>m2的房间,不管有没有窗户都需要设置。

b、地下:房间>50m2时需要设置,走道>20m2也需要设置。

c、中庭:都需要设置机械排烟口。

消火栓安装要求

说了规范,那设备也很重要,就比如消火栓。

消火栓也叫消防栓,是固定在墙面的消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。

消火栓不像其他设备可以后期规范,它在空间中是不能挪动的,所以会影响咱们的设计方案的规划,接下来说下消防栓的布置规范:

1

消火栓保护半径

消火栓保护半径决定了空间中会出现几个消火栓。

它的保护半径为25m,并且在空间里必须有2个消防栓能够同时达到一个位置(防止出现问题不能用)。

环境比较恶劣,取值会降低一点,最低情况下也会取22m半径来计算。

2

消火栓安装要求

a、开门要见栓

栓口不能放在门的铰链一侧,一定要放在门的开启的一侧。

放铰链一侧不利于消防队员及时拿取扑救。

b、开门角度越大越好

防火规范门的开启角度要≥°,更严格的要求门要打开到°。

c、消防栓的安装高度

市面上消防栓种类大小比较多,安装高度主要是看栓口高度,规范要求栓口中心线高度离地面要求在1mm。

对箱体离地高度没约束,普遍认为离地~mm就可以了。

疏散指示的布置要求

疏散指示的设置要求可以分墙面和地面2个部分。

1

疏散指示在墙面上的水平距离

袋形走道(我们常说的尽头路):间距≤10m;

一般走道:间距≤20m;

拐角区域:离开墙面1m。

2

疏散指示在地面上的距离

地面疏散指示分为通电型和蓄光型。

通电型疏散标志要求5m间距内需设置一个,而蓄光自发光型标志则是≤3m的间距需设置一个。

ps:通电型疏散标志,需要通电后才能工作,通电后LED灯就发亮。

蓄光型疏散标志是无需通电的,只需在光线下照射十几分钟就能蓄光,在黑暗的环境下可以持续发光12h以上。

小结

关于消防规范,远不止这些内容,像装饰材料的防火等级、每个空间的消防要求等等,都是需要格外注意的,之后咱们慢慢讲。

最后还是总结下今天的内容: