一级消防工程师考试难度是比较大的,与二级建造师、一级建造师、二级消防工程师相比难度大很多,一级消防工程师考试成绩的合格标准为卷面的60%,也就是72分。下面带来年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题(节选),希望对你们有所帮助!

一、单项选择题

1.某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化气经营点,根据《中华人民共和国消防法》,应责令经营点停业,并对其处()罚款。

A.警告或者五百元以下

B.五万元以上十万元以下

C.五千元以上五万元以下

D.三千元以上三万元以下

2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,依据《消防法》规定,消防部门在责令停业整改时应当处罚()

A.五千元以上五万元以下的罚款

B.责任人五日以下拘留

C.一千元以上至五千元以下的罚款

D.警告或五百元以下的罚款

3.某服装生产企业在厂房内设置了15人住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防责令拆迁员工宿舍的通知。某天深夜,该厂房发生火灾造成员工宿舍内2名员工死亡。根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()

A.三年以下有期徒刑或者拘役

B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑

D.三年以上五年以下有期徒刑

4.某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积m,同时工作人数8人。饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层面积m,同时工作人数3人,对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准的是()

A.饲料仓库室外疏散楼梯周围1.5m处的外墙面上设置一个通风窗

B.饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间

C.饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯

D.饲料加工车间疏散楼梯净宽为1.1m

5.某7层病房楼,每层划分2个防火分区,走道两侧双面布房,每层设计容纳人数人,下列对该建筑安全疏散设施的防火检查不符合规定的是()

A.楼层水平疏散走道宽度为1.6m

B.疏散楼梯及首层外门净宽度为1.3m

C.疏散走道防火分区处设有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

D.疏散走道与合用前室之间设耐火极限3.00h的具有停滞功能的防火卷帘

6.对某建筑高度为78m的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程下列做法中,不符合现行国家标准要求的是()

A.建筑外墙外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵B.建筑保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

C.装饰材料选用燃烧性能为B1级的轻质复合墙板

D.建筑保温系统采用玻璃棉作保温材料

7.消防技术服务机构对某办公楼内的火灾自动报警系统进行维护保养,在检查火灾自动报警控制器的信息显示与查询功能时,发现位于会议室的1只感烟探测器出现故障报警信号。感烟探测器出现故障报警信号,可排除的原因是()

A.感烟探测器与底座接触不良

B.感烟探测器本身老化损坏

C.感烟探测器底座与吊顶脱离

D.感烟探测器底座一个接线端子松脱

8.某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统,该机械排烟系统的组件可不包括()

A.在℃的环境条件下能够连续工作30min排烟风机

B.动作温度为70℃的防火阀

C.采取隔热防火措施的镀锌钢板风道

D.可手动和电动启动的常闭排烟口

9.某一级加油与LPG加气合建站,站房建筑面积为m2,该站的平面布置不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB)的是()

A.站房布置在加油加气作业区内

B.加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等设施

C.站区设置了高度2.2m的不燃性实体围墙

D.电动汽车充电设施布置在加油加气作业区内

10.对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

A.建筑室外疏散通道的净宽度为3.50m

B.首层疏散门外1.5m处设置踏步

C.楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外

D.首层疏散门净宽度1.3m

二、多项选择题

81.对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB的有()

A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号

B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号

C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵

D.断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号。

E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光警报器启动

82.对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下1)手动启动消防泵29s后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()

A.检测结果中有严重缺陷1项

B.检测结果中有重缺陷1项

C.检查结果中有轻缺陷2项

D.该项目整体质量不合格

E.该项目整体质量合格

83.某城市天然气调配站建有4个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB),下列检查结果中,可以综合判定为重大火灾隐患的综合判定要素有()

A.推车式干粉灭火器压力表指针位于*区

B.有一个天然气储罐未设置固定喷水冷却装置

C.室外消火栓阀门关闭不严漏水

D.消防车道被堵塞

E.有一个天然气储罐已设置固定喷水冷却装置不能正常使用

84.某会展中心工程设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施,根据《中华人民共和国消防法》,下列选择使用消防产品的要求正确的是()

A.优先选用专业消防设备生产厂生产的消防产品

B.优先选用经技术鉴定的消防产品

C.有国家标准的消防产品必须符合国家标准

D.没有国家标准的消防产品必须符合行业标准

E.禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品

85.下列安全出口和疏散门的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有()

A.单层的谷物仓库在外墙上设置净宽为5m的金属推拉门作为疏散门

B.多层老年人照料设施中位于走道尽端的康复用房,建筑面积45m2,设置一个疏散门

C.多层办公楼封闭楼梯间的门采用双向弹簧门

D.防烟楼梯间首层直接对外的门采用与楼梯段等宽的向外开启的安全玻璃门

E.多层建筑内建筑面积m2的歌舞厅室内最远点至疏散门距离为12m

86.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB),关于自动喷水灭火系统应每月检查维护项目的说话,正确的有()

A.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

B.每月对消防水泵的供电电源进行检查

C.每月对喷头进行一次外观及备用数量检查

D.每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查

E.寒冷季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃

87.某大厦地下车库共设置两樘防火卷帘,对其进行联动检查试验时,使两个独立的感烟探测器动作后,一樘防火卷帘直接下降到楼地面上,另一樘防火卷帘未动作,但联动控制器显示控制该防火卷帘的模块已经动作,该防火卷帘未动作的可能原因有()

A.防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏

B.防火卷帘控制器未接通电源

C.防火卷帘控制器中的控制继电器损坏

D.联动控制防火卷帘的逻辑关系错误

E.联动模块至防火卷帘控制器之间的线路断路

88.消防服务机构对某歌舞厅的灭火器进行日常检查维护,该消防技术服务机构的下列检查维护工作中,符合现行国家标准要求的有()

A.每半月对灭火器的零部件完整性开展检查并记录

B.将筒体严重锈蚀的灭火器送至专业维修单位维修

C.每半月对灭火器的驱动气体压力开展检查并记录

D.将筒体明显锈蚀的灭火器送至该灭火器生产企业维修

E.将灭火剂泄露的灭火器送至该灭火器的生产企业维修